回复:AE08其中读取的数据大于27648,是什么原因?

Kapok_ZXM

  • 帖子

    767
  • 精华

    3
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-08-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-13 15:31:08

8楼

展开查看
以下是引用手机用户20240428489223在2025-06-01 21:36:21的发言 >0楼

今天遇到一个奇怪的问题,用AE08,其中两路信号大于27648,值在65515左右变化。我选的是0-20ma,信号是4-20ma。设置了上下限超限报警,但是模块没有红色提示。其中还有一路是正常值,将这一咱正常的信号接入也是这个数。将有故障的断开,还是显示65515这类数。重新上电,还是这样。我初步判断可能是模块坏了。于是远程让现场人员更换模块试试。

        结果到了,下午数据都恢复正常了。和工人核实,他并没有更换模块,什么也没操作。问题就这么奇迹般的消失了!

“偶然性一定隐藏着必然性!” 

没有找到原因,以后可能还会出现。由于,不在现场有些情况看不到,不好下结论。可能是干扰造成的?但是为什么有的通道没事,为什么断开了还这样?是什么干扰呢?也不是程序的问题,直接读取的AIW16。

    这算是一个悬案吧。各位想想,会是哪里出的问题呢?

我想你应该用有符号十进制数来对信号通道进行评判。你大抵是忘记了一件事,你提到的65515其实是一个负数。