恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-02-13 16:39:35
3楼
我们现在模拟量端子输入,信号距离近的采用0-10V标准电压输入,信号距离传输远的采用0-20mA电流信号输入。而过去的采用电位器给定,现在很少使用了。因为这种电位器模拟量设定应用,都是要求信号距离很近时(传输距离小于1.5m,本地控制)才会用。距离远了都是要么用电压信号输入;要么用电流信号输入。就是为了抗干扰。
如果使用电位器做模拟量设定值,我们选择的电位器是10k欧姆。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主