以下是引用黄花平在2026-02-13 21:19:17的发言 >37楼

还是你行,有条件做验证,以我经验也是认为可以的。有的人反对这种用法是被西门子工业中规中矩禁锢了思维了吗?本帖模拟量输入到数字量,也不需要精确知道具体是多少,只需要知道有一定的数值最终让plc检测到了,给出1信号,plc进而可以下一步处理。

以下是引用为修修为在2026-02-13 18:38:35的发言 >33楼:经二线制压力表测试...

引用33楼详细内容:

经二线制压力表测试,如我9楼所述,4mA可以稳定驱动I点输入。并且能稳定工作显示屏点亮。如下图所示。

这个主要是取决于输入端的内阻,以及发光二极管以及光耦的工作电流,只要电压能够达到抑制二极管的击穿电压,就可以稳定工作。实测是完全可以验证的。

四线制的传感器没有测试,有兴趣的可以测试一下。





从理论来讲,是可以驱动I点的,但应用就值得商榷了,这个充其量可以做为断线检测。应用的意义不大。