我们知道一般场合,电机都没有温度传感器,巡检时就是测试电机的表面温度,以此间接判别电机绕组温度。所以,我们如果没有红外非接触式的测温仪,要有一个可操作性的电机表面温度判断才行。43楼精华帖很不错。
楼上各种的电机绝缘等级温度表数据,那都是规定。是指标。而实际应用中,电机绕组内部的温度如果没有传感器测试,谁会知道电机内部温度?所以,电机表面温度测试,就是一个不可或缺的方法。
而电机外壳的表面温升是否热平衡(所谓热平衡就是温度达到一个数值后,不再升高),才是用户真正关注的。至于电机是什么绝缘等级。应用者知道不知道不重要。重要的是,电机表面在什么温度状态以内,实现表面温度热平衡才是安全的?这很重要。
工程应用上,以80度为界,在此以下能达到热平衡,就是安全的。可以连续在此负载状态下运行。电机表面超过80度,往往很难达到表面温度热平衡。所以电机表面温度80度,是一个热平衡的警戒线。
电机表面温度超过80度,不管什么电机的绝缘等级,都达不到热平衡,此时必须要关注它的表面温度继续升高。直至过温保护。这与绝缘等级无关。与电机的散热条件有关,与负载太重有关。
个见,仅供参考。