回复:1500plc采用put get通讯,如何知道通讯中断了?

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3404
  • 精华

    37
  • 被关注

    116

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-16 01:09:01

20楼

展开查看
以下是引用逐feng110在2026-02-15 11:59:58的发言 >19楼

处理心跳信号的比较简单的方法是使用脉冲。

发送方以一定的频率发送脉冲信号,接收方用该脉冲信号的取反值启动延时接通定时器(TON),并设置一个比脉冲周期长的延时时间。

如果脉冲信号处于变化状态,延时接通定时器不会到达其设定时间;

如果脉冲信号停止变化,延时接通定时器会开始计时,达到其设定时间后触发通信中断报警;

脉冲的周期不宜太短或太长,一般使用1秒的脉冲信号。


以下是引用李岩在2026-02-14 02:24:07的发言 >17楼:那么多人说做“心跳...

引用17楼详细内容:

那么多人说做“心跳”检测,那么怎么做心跳信号呢?本胖知道两个方法。

好吧,如果我没理解错,这算是一种。