运行的时候,第一张图片里的Q0.0可以得电,第二张图片里的Q0.0不能得电,这两张图片里的程序我感觉就是写法不同,但是意思是一样的才对啊,为什么结果不同呢
提问者:手机用户20230413460077
在S7-200(SMART)系列PLC里上升沿、下降沿都涉及到逻辑堆栈。堆栈中保存着上一次的逻辑结果。只有执行到相应的边沿指令时,才把当前的逻辑结果与上一次存储的逻辑结果比对判断是否存在上升沿、下降沿。对于Q0.0能得电的第一张图,PLC上电等待I0.0为1的过程为第一个扫描周期(其实已经过去很多个扫描周期了)这一阶段程序段二I0.0后的逻辑结果为0,等到第二个扫描周期检测到I0.0=1才判断有上升沿,此时M0.0才会=1,运行到程序段三,仅保存了M0.0后的逻辑结果1,用于下一次比对是否有下降沿。程序段四复位了M0.0=0,置位M0.1=1.直到第三个扫描周期执行到程序段三,才检测到M0.0=0与上一次存储的1比较,才检测出有下降沿从而置位Q0.0=1得电。同理分析第二张图,在检测到I0.0=1的第二个扫描周期,执行到程序段二时,I0.0后的逻辑结果有上升沿,逻辑结果为1,此时的左侧第一个M0.0后的逻辑结果仍是0,两者相或逻辑结果=1,能置位M0.0。但M0.1=0,Q0.0=0,程序段三,M0.0=1而置位M0.1=1,复位M0.0=0,待到第三个扫描周期,执行到程序段二时,无论I0.0=1或=0其后的逻辑结果都没有有上升沿,逻辑结果为0,而此时的M0.0=0,上一次存储的也是0,依然不会有下降沿,逻辑结果为0,上下两者相或的逻辑结果为0,自然Q0.0=0仍不会得电。