楼主在7楼的问题,我是这么看:


如果用西家传动的变频器,它内部自己就有电机的温度热模型。在这个热模型里,对电机的温升设置参数值是80k,加上环境温度就是这个电机的温度保护限值。


我们一般就是默认电机温升80k,环境温度也是默认值,这样的保护限值,有效保护电机温度过热,很有效。很安全。


影响电机温升的三个要素,一是环境温度超过40度的高温环境;二是电机负载过重,超载运行的工作状态;三是电机冷却条件有问题,比如冷却风扇坏了,或是冷却循环有问题,换热流量不匹配。