回复:400V级的功率模块配上CU控制器接入了220交流电,面板显示A30016,

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23356
  • 精华

    889
  • 被关注

    1271

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-20 20:13:32

16楼

哈哈。看来好多人在说,市场上380转220的变压器多,220转380的不常见。

殊不知,我就是买最常见的单相380/220的变压器用呀。

初级/次级反过来接不就行了?有问题吗?有绝缘问题吗?

变压器要的是容量!

举个例子:

维修变频器,若变频器容量11kw,那么它可带最小电机是1.5kW(不能小于1/8。这是由于变频器的电流检测元件精度范围决定的。)

1.5kW的异步电机,空载电流是多少?1A左右。

注意:这里的空载电流是无功电流为主!(实际上是由变频器的电容器提供。)

简单估算,380V x 1A= 380W;考虑到仅用于变频器维修、空载测试,主要是无功电流,那么买一台 380/220 常见的200W 控制变压器就够了。

不是吗?

(较大电流出现在异步电机升速过程中;只需要在变频器中设定较缓的斜率即可避免输入电压过低的警告。)

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?