14楼

接收端设备组态(以PLC为例)

以西门子S7-300为例:

1.硬件组态:

在STEP7中添加高速计数模块(如SM321 DI16×24V HF)。

分配计数通道,启用“计数器功能”而非普通DI。

2.参数设置:

计数模式:选择“单相计数”或“频率测量”。

信号类型:设置为“交流/直流”、“NPN/PNP”匹配现场接线。

滤波时间:适当设置防抖,避免干扰误计数。

3.程序逻辑:

使用FC105(SCALE)将累计脉冲数转换为体积流量。

示例公式:

累积流量(L) = {累计脉冲数}/{脉冲当量(pulses/L)} 

4.通信上传:

若需远传,可通过Modbus TCP/RTU将数据发送至上位机或DCS系统。