原组态文件是从V4转换V5而来,一直能用的,就是突然用一直在使用中的WinCC flexible SMART V5 SP1 UPD1打开,就报错了。这时发现,其它项目的组态文件也不能打开了。操作系统WIN10专业版。补充:1、在V5软件中打开存档的V4组态文件没问题,在打开组态后更改设备为V5硬件即报同样的错。如下图。。。。2、在虚拟机中WIN11系统下打开同样的程序没问题。
提问者:手机用户20180613850018
1、确认当前操作系统是否为完整版本,避免使用 Ghost 版本或第三方优化系统。西门子官方明确建议使用完整版操作系统。2、项目文件在从 WinCC flexible SMART V4 转换至 V5 后,在更改 HMI 设备类型时触发错误,可能与设备类型转换过程中的兼容性检查或数据一致性有关。当切换 HMI 设备类型时,系统会根据新设备的功能范围调整可用对象、字体、分辨率等设置。若原项目中存在目标设备不支持的对象或配置,可能导致加载失败。3、SQL Service Manager 服务在后台管理项目数据库和日志文件(*.hmismart 和 *_log.ldfsmart),即使项目已关闭,该服务仍可能占用文件资源。如果在项目关闭后仍无法正常打开其他项目,建议检查并重启“SQL Service Manager”服务,确保其正常运行。至于提到在 Windows 11 虚拟机中运行正常,说明项目文件本身可能无损坏,问题更可能出在本地 Windows 10 系统环境或软件组件状态。
这个问题,大家可以参考如下方法去解决。主要原因:安装过腾讯应用宝导致的,卸载腾讯应用宝,并删除非法的注册表键值即可解决。
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
删除"sdk_init_timestamp"
注意:删除注册表之后,建议重启Windows。