对比了V2.5和V2.8的帮助文件,一直使用PID指令编程,分配80字节,V2.8说单回路需要120字节,尝试监视后40个字节都为0,尝试配置死区无效。程序最初由S7-200导入的,通常LOOP0使用VB200,LOOP1使用VB300,2.5及以下固件的CPU使用没问题,2.8固件的CPU LOOP1输出不变,换一段地址就没问题。所以到底占多少字节?
提问者:手机用户20230208168269
1.S7-200 SMART V2.8 固件中,单回路 PID 指令强制占用 120 字节连续地址,而非旧版本的 80 字节;2.你遇到的 LOOP1 输出异常,本质是旧地址规划导致 LOOP0 的 120 字节参数区覆盖了 LOOP1 的起始地址;3.导入 S7-200 的旧程序需重新规划 PID 地址(预留 120 字节),才能保证扩展功能(如死区)生效。
核心原则:V2.8 及以上固件,每路 PID 回路必须预留≥120 字节连续地址,回路间地址间隔至少 120 字节,避免重叠。