你是用CM模块?还是使用CB通讯板?
这种“卡住”的原有有很多,要具体分析。最好是使用示波表来检查通讯质量。
ModBus RTU不像USS协议,它对时间(周期)要求比较严格。
若是直接连接要确保主站与所有从站是等电位连接。否则,使用隔离措施。
此外,485通讯链路是串行总线,其节点分支线路质量是否良好也是需要检查的。(这表现在总是卡在固定一台的节点上。)