对于S7-1500R/H冗余系统需要与第三方DCS通过PROFIBUS DP通信的场景,确实CP 1542-5模块不支持在H-CPU或R-CPU上使用。但可以通过以下两种方式实现PROFIBUS DP通信,具体选型建议如下:
1. 使用 IE/PB LINK HA 实现PROFIBUS DP通信
IE/PB LINK HA 是专为S7-1500R/H冗余系统设计的PROFINET到PROFIBUS DP网关,支持在冗余系统中作为DP主站运行。
使用此方案需满足以下条件:
TIA Portal 软件版本V19
S7-1500 R/H CPU固件版本V3.1及以上
IE/PB LINK HA 固件版本V4.1(需插入C-Plug)
IE/PB LINK HA 作为PROFINET IO 代理(S2设备)集成到S7-1500R/H的PROFINET环网中,同时作为DP主站连接下级PROFIBUS DP从站(如第三方DCS设备),实现数据交换 。
2. 通过环外代理控制器实现DP通信
若不满足上述条件,可采用下级控制器作为代理的方式:
增加一个支持PROFIBUS DP主站功能的控制器(如S7-1200、S7-1500非冗余CPU等)
该控制器连接PROFIBUS DP网络并与第三方DCS通信
代理控制器通过PROFINET IO或S7通信与S7-1500R/H冗余系统交换数据
在TIA Portal V16及以上版本且CPU固件V2.8及以上时,该代理控制器可配置为I-Device直接接入冗余环网,简化网络结构