回复:1200G2,想用全闭环的伺服控制

仰望星宇

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    704
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2021-10-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-27 14:12:32

3楼

硬件支持
S210 本身不直接提供第二编码器接口,但可通过 SINAMICS 编码器模块(如 SMC20、SMC30、SMC40 等)连接外部测量系统。这些模块可通过 DRIVE-CLiQ 接口与 S210 驱动器连接,并支持多种编码器类型:

EnDat 2.1/2.2 编码器

Sin/Cos 1 Vpp 编码器

SSI 绝对值编码器

TTL 增量式编码器

直线光栅尺和旋转编码器 

组态步骤
在 TIA Portal 中使用 Startdrive 工具进行配置:

将编码器模块(如 SMC20)添加到设备拓扑中,并通过 DRIVE-CLiQ 连接到 S210。

在“引导式快速设置”中配置第二编码器为“外部测量系统”。

在工艺对象(TO_PositioningAxis)的“编码器”参数中选择“编码器 2”,并指定其数据来源为外部编码器信号。

设置编码器报文类型(如标准报文 111 或 113),确保包含第二编码器的实际值通道 [2]。

控制模式
使用 PLC 的工艺指令(如 MC_MoveAbsolute)时,系统可选择使用第二编码器的实际位置值作为闭环反馈,从而实现真正的全闭环控制。此时,电机编码器用于速度和电流环控制,而位置环由外部编码器闭环完成。

注意事项

必须使用支持第二编码器输入的报文(如西门子报文 111、113),标准报文 105 不包含第二编码器数据通道。

需在 PLC 程序中正确调用 MC_CommandTable 指令或设置 ControlWord.14 以启用外部编码器作为位置反馈源。

确保编码器模块固件版本与 S210 驱动器兼容,并在组态完成后执行“从设备上载”以同步参数。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15521条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。