考虑可能需要更换不同量程的压力变送器,我的恒压供水程序是将 回路设定值 设为 0.0-1.0,先将设定值 /量程,结果再给到Setpoint,如果你保留 0.0-100.0,那就设定值 /量程*100就是了。