回复:1200G2,想用全闭环的伺服控制

hhyx9

  • 帖子

    1137
  • 精华

    22
  • 被关注

    46

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-28 13:27:54

11楼

展开查看
以下是引用Hery_Han在2026-02-28 11:01:12的发言 >10楼

在工艺对象(TO_PositioningAxis)的“编码器”参数中选择“编码器 2”,并指定其数据来源为外部编码器信号。

设置编码器报文类型(如标准报文 111 或 113),确保包含第二编码器的实际值通道


我的理解 111和113报文是位置环在驱动侧,工艺对象(TO_PositioningAxis)位置环在PLC侧,这两者不是冲突了吗?请问具体怎么去组态呢?

以下是引用仰望星宇在2026-02-27 14:12:32的发言 >3楼:硬件支持S210 本身...

引用3楼详细内容:

硬件支持
S210 本身不直接提供第二编码器接口,但可通过 SINAMICS 编码器模块(如 SMC20、SMC30、SMC40 等)连接外部测量系统。这些模块可通过 DRIVE-CLiQ 接口与 S210 驱动器连接,并支持多种编码器类型:

EnDat 2.1/2.2 编码器

Sin/Cos 1 Vpp 编码器

SSI 绝对值编码器

TTL 增量式编码器

直线光栅尺和旋转编码器 

组态步骤
在 TIA Portal 中使用 Startdrive 工具进行配置:

将编码器模块(如 SMC20)添加到设备拓扑中,并通过 DRIVE-CLiQ 连接到 S210。

在“引导式快速设置”中配置第二编码器为“外部测量系统”。

在工艺对象(TO_PositioningAxis)的“编码器”参数中选择“编码器 2”,并指定其数据来源为外部编码器信号。

设置编码器报文类型(如标准报文 111 或 113),确保包含第二编码器的实际值通道 [2]。

控制模式
使用 PLC 的工艺指令(如 MC_MoveAbsolute)时,系统可选择使用第二编码器的实际位置值作为闭环反馈,从而实现真正的全闭环控制。此时,电机编码器用于速度和电流环控制,而位置环由外部编码器闭环完成。

注意事项

必须使用支持第二编码器输入的报文(如西门子报文 111、113),标准报文 105 不包含第二编码器数据通道。

需在 PLC 程序中正确调用 MC_CommandTable 指令或设置 ControlWord.14 以启用外部编码器作为位置反馈源。

确保编码器模块固件版本与 S210 驱动器兼容,并在组态完成后执行“从设备上载”以同步参数。


你理解的对,可能是他笔误写错了,应该是105