回复:串口模块报16#80C8,实际从站有回复

hhyx9

  • 帖子

    1109
  • 精华

    22
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-02-28 14:29:02

4楼

展开查看
以下是引用仰望星宇在2026-02-28 13:43:26的发言 >2楼

 ET200SP CM PTP 作为MODBUS RTU主站,通信报错16#8087

在性能优化选项下,接收的数据长度超出了支持的范围,则报错16#8087。对于接收帧,报文长度限制为24个字节,如果超出,则应该取消性能优化选项。



字数不够,这里详细回复下,我把老项目翻出来了,出问题的项目用的ET200SP CM PtP固件是1.0的,没有优化勾选项,后面依靠程序找补解决的,详见下图



没有出问题的后续产品,用的PtP是V2.0固件的,没有勾选优化选项,同时写了重置程序,不清楚是什么原因使得这块没有出过问题



PS:每套设备共2个PtP,出问题的两个都出问题,不出问题的两个都不出问题