恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-02-28 23:54:13
2楼
1)MD30200 NUM_ENCS 设为 ‘2’
2)MD30230 ENC_INPUT_NR[0] ‘1’
MD30230 ENC_INPUT_NR[1] ‘2’
3) MD31000 ENC_IS_LINEAR[0] ‘0’
MD31000 ENC_IS_LINEAR[1] ‘1’
4) MD31040 ENC_IS_DIRECT[0] ‘0’
MD31040 ENC_IS_DIRECT[1] ‘1’
5) MD31010 ENC_GRID_POINT_DIST[0] ‘0.02’\ 设栅距
MD31010 ENC_GRID_POINT_DIST[1] ‘0.01’
6)30240 ENC_TYPE -设置为 4,
7)34200 ENC_REFP_MODE - 设置为 0,
8)34210 ENC_REFP_STATE - 设置为 0 ,
9) 进入“手动”方式,将坐标移动到一个已知位置,
10) 输入已知位置值在如下参数
34100 REFP_SET_POS,
11)激活调整功能
34210 ENC_REFP_STATE :1 ,
12) 激活机床参数:按机床控制面板上的复位键,可激活的以上设定的参数
13)通过机床控制面板进入返回参考点方式
14) 按照返回参考点的方向按方向键,无坐标移动,但系统自动设定了下列参数值:
34090 REFP_MOVE_DIST_CORR : 参考点偏移量
34210 ENC_REFP_STATE - 2 :绝对值编码器状态,表示设定完毕
屏幕上的显示位置为 MD34100 设定的位置。
至此,机床参考点设定完成,而调整光栅零位也完成。
请填写推广理由:
分享
只看