回复:一起排查S7-1200 Modbus rtu通讯轮询停止的故障

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21669
  • 精华

    409
  • 被关注

    1519

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-01 11:06:55

18楼

1)硬件线路肯定是有问题的,频繁的EMC干扰问题是诱因

2)程序的逻辑时序问题,尤其是在处理通信失败或超时后的逻辑处理,急于再次发起新的通信任务

有时候慢就是快

王工提到的串口初始化功能,程序中必定要做的,而且可以做成自动触发的,但硬件EMC问题以及通信的控制逻辑如果做得好的话,这个功能是极少被触发的

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15765条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。