回复:一起排查S7-1200 Modbus rtu通讯轮询停止的故障

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23769
  • 精华

    918
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-01 12:51:46

21楼

展开查看
以下是引用Zane在2026-03-01 11:06:55的发言 >18楼

1)硬件线路肯定是有问题的,频繁的EMC干扰问题是诱因

2)程序的逻辑时序问题,尤其是在处理通信失败或超时后的逻辑处理,急于再次发起新的通信任务

有时候慢就是快

王工提到的串口初始化功能,程序中必定要做的,而且可以做成自动触发的,但硬件EMC问题以及通信的控制逻辑如果做得好的话,这个功能是极少被触发的

说得没错!

早年间,我也曾遇到过485通讯的这类问题。因为运输的问题,需要分段运输。首部是DP插头,厂内安装好的(拔下);中间部位,则断开。

现场重新接。如图:



运行时,1234、678从站从来都不会出问题。就是5#,会卡住。

问题就在总线到5#装置那个接头。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?