恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-03-01 12:51:46
21楼
1)硬件线路肯定是有问题的,频繁的EMC干扰问题是诱因
2)程序的逻辑时序问题,尤其是在处理通信失败或超时后的逻辑处理,急于再次发起新的通信任务
有时候慢就是快
王工提到的串口初始化功能,程序中必定要做的,而且可以做成自动触发的,但硬件EMC问题以及通信的控制逻辑如果做得好的话,这个功能是极少被触发的
说得没错!
早年间,我也曾遇到过485通讯的这类问题。因为运输的问题,需要分段运输。首部是DP插头,厂内安装好的(拔下);中间部位,则断开。
现场重新接。如图:
运行时,1234、678从站从来都不会出问题。就是5#,会卡住。
问题就在总线到5#装置那个接头。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主