发布于 2006-01-01 23:01:45

0楼

quote:以下是引用一杯热茶在2005-12-30 08:16:34的发言:
感谢斑竹的辛勤恢复,该故障已经得到解决.经在线诊断为第10站点出现异常,故障原因为PLC本身问题,经修改PLC故障有效排除。


您好!无独有偶!最近我也出现了和你极其相似的故障:频繁在加工过程中突然出现面板闪烁失效,有时候出现2000报警。经西门子服务后更换了NCU、MCP但是问题依然!!!

所以在这里向您请教:你是如何在线诊断的?从而发现“第10站点出现异常,故障原因为PLC本身问题”能否详细地介绍一下,非常感谢!