针对您描述的5台设备均出现V90 PN通信掉线、断使能的问题,尽管已尝试更换网线并直接跨接连接,问题仍未解决,建议从硬件布线和软件配置两方面综合排查。以下为基于西门子技术资料的分析与建议:
首先,确认PROFINET通信的基本配置是否正确:
第一,检查每台V90 PN的IP地址和设备名称(DeviceName)是否唯一,且与TIA博途项目中的组态完全一致,避免IP或设备名称冲突导致通信中断 。
第二,确认PLC是否意外进入STOP状态,或V90 PN固件版本与项目中配置的HSP/GSD版本是否匹配 。
第三,使用计算机通过ping命令测试各V90 PN的IP地址,确认网络连通性。
关于您提到的“软件上能否设置通信周期”问题:
SINAMICS V90 PN支持PROFINET RT或IRT通信,其通信周期(PN循环周期)需在TIA博途项目中进行设置。根据西门子规范,PN循环周期的设置不能小于2ms,否则会触发A1902报警 。由于您的设备对速度和精度要求不高,建议将PROFINET通信周期适当延长(例如设为4ms或8ms),以增强通信稳定性。
具体操作如下:
第一,在TIA博途的“网络视图”中,进入PROFINET IO系统属性,设置“更新时间”(Update Time)为4ms或更长。
第二,确保V90 PN的通信报文与PLC项目中一致。若使用等时同步功能,默认报文为105;若使用标准报文1或2,需确保两端一致,否则会报A1932报警 。
第三,若未启用IRT(等时实时)通信,建议关闭IRT选项,使用RT通信即可,降低网络同步要求。
最后(EMC也很重要),虽然您已尝试更换网线,但仍需注意:
使用符合工业标准的屏蔽双绞线,并确保屏蔽层在PLC和V90端均正确接地。
即使柜体相邻,动力电缆与通信电缆也应分开走线,避免平行走线超过1米,减少电磁干扰 。
综上,建议在软件层面合理设置较长的通信周期(≥2ms),并确保IP、设备名称、报文类型一致;同时继续排查接地与布线规范,以提升通信稳定性 。
上述最后的总结,基本概括描述了问题的相关排查环节。我认为,你的问题首先要查的就是:
V90的控制柜与PLC的控制柜是否等电位?
整个系统的安装布线是否遵循了强弱电缆分开?
先解决系统的EMC和硬件问题,再解决参数问题