恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-03-03 11:20:20
30楼
我并不使用ModBus 协议哦,仅使用USS协议。照样会遇到这类问题。
这说明啥?说明问题不在是选用那个通讯协议,问题出在485链路协议。
用示波表监测这类简易的485链路信号就看出来了。尽管从站都是一个型号,应答信号强度(幅值)并非都一致。与PB信号一致性相比,差远了。
这源自485虽然是“总线”结构,但实际上它并不像排线、ASI那样各节点站连接采用直接穿刺。而是分段接入、接出;实际连接的差异,对该从站来说,阻抗都不相同。安装稍有差池,该站信号就发生变化。
你看,早先的MicroMaster 485端口就给你A、B两端子接点,2X2的四根线往里捅;现在的G120呢?四个接点;给你配插头。原因就在于此。
点评非常到位!
我液是这样想的,那天特性故障时,我到现场的仪表上看,是一根电缆连接整个仪表的,说明这跟电缆必定包含仪表电源、RS485通讯等,具体没有打开来看,可能还有其它删除数字量信号。尤其的RS485通讯电缆是否是双绞屏蔽电缆,于电源、信号绑定在一起,很难规避电磁兼容性问题。加上干线的长度大于目测50米以上多各从站,丢失或者信号强度问题就很难确保了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主