记得是去年还是前年,公司批量数据采集上传项目具体实施时,遇到一根棘手的问题。
问题描述:一台产品毛坯加热炉,cpu1215C+扩展模块若干。原温度仪、数据记录仪、变频器等采用RS485通讯,连接方式星型。这里所谓的星型连接是各从站的RS485双绞线,都连接到控制柜端子排处,然后把各从站的RS485通讯电缆并联到端子排上,再连接到CB1241信号板,这样使用一直正常有大概2年。
而我需要将其中一路天然气从站数据上传到公司OA系统中,所以,我直接将该天然气信号通过功分器,一分为2分别给原设备和新添加的从站,结果这样分配,从站居然丢站,添加功分器应该是为了规避通讯信号的阻抗问题。不用功分器直接连接,也不行。而将星型连接改为手拉手方式当时的情况不现实,设备不被允许长时间停止改造。于是,我只能再添加一个CM1241左侧扩展模块的方法,单独为一路天然气信号做一个从站处理的。
问题虽然得到处理,但是,通讯连接确实是一个问题,星型连接是不允许的。