这是ONE系统上电自检时KTY84传感器检测电路瞬态不稳定导致,系统重启过程中温度采样电路初始化未完成即触发p0605故障阈值比较。尝试如下解决方案:1.检查p0604报警阈值与p0605故障阈值设置,确保两阈值间隔≥10K避免临界抖动;2.延长p0606故障延迟时间至系统启动完成(建议≥5s);3.检查KTY84接线屏蔽接地,重启时强电干扰易耦合至信号线;4.若没作用,在PLC程序中系统就绪后延时复位该报警,或设置p0603=0临时禁用温度监控待系统稳定后由PLC使能。此现象为第三方电主轴与ONE系统启动时序不匹配常见兼容性问题。