因为是使用总线,我没有另外做接地处理,接头是用的西门子的插接器,线是西门子的总线.走线方式上应该没有干扰,我用的是315-2DP,
我做的程序可以在上位机上复位故障,但出现这个情况以后无论那台都不能正常起动,所以没有办法判断是哪一台的故障,只有用替换法换了,
上次我是控制了四台,我替换了1号机的DP后就全部正常了,出故障的时候是对哪一台发出起动指令,哪一台出报警,复位后还不行,应该说是DP的问题,但我想西门子的东西应该不会这么不耐用吧