急停没有,是必须要增加的,否则隐患一直有!
对于这个按钮不回复,出现异常,单个来说很容易处理,通常每次按钮操作,按下一般在几百毫秒之内,如果发现达到了几秒的持续时间,可以做提示(比如声光报警),如果更长,可以根据会出现后果的危险程度,采取对应的纠正措施。
是的,我的程序也是这样写的,再补一个,很多操作站都是远程IO,在丢站的情况下如何进行封锁应急处理也是需要考虑的,尤其是很多NC信号