经常遇到这种情况,所以我写的程序,所有按钮都加报警,包括急停。

原理是plc用按钮都是点动按钮,都是按下就松开,否则就异常。

常闭按钮为断开5秒报警,常开按钮为闭合5秒报警。


小设备是必需加这个报警的,太多接线工常闭常开给接反了,而且程序很可能还能正常跑,随便试下就交付给客户,然后就等着售后了