回复:1FT6电机更换注意事项

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37264
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-08 10:57:53

3楼

再说说,如果是更换替代电机的情况:


关于1FT6电机的更换、零位校准以及产品状态,以下是详细说明:


1. 1FT6电机是否已停产?
是的,西门子1FT6系列伺服电机已经停产。具体信息如下:

1FT602*-1FT610*系列伺服电机已停产,其推荐的替换升级产品为1FT703*-1FT710*系列伺服电机。

1FT616*系列伺服电机已停产,其替换产品为1PH816*-2*系列电机。

值得注意的是,1FT613*系列电机目前仍保留生产,可以继续以原型号订购。
     因此,虽然大部分1FT6型号已停产,但部分型号仍在供应,且大量已安装设备仍在运行中,西门子对此类应用提供持续的技术支持。


2. 更换1FT6电机的注意事项
     在将旧款1FT6电机替换为新型号(如1FT7或1PH8)时,需特别注意以下几点:

性能参数与尺寸变化:替换后的电机在性能参数(如额定转速、扭矩、惯量)和外观尺寸上可能与原电机不同,必须核实新电机是否满足原应用需求 。

电气接口兼容性:新电机的连接器类型、引脚定义和编码器接口可能发生变化,需确认驱动器(如SINAMICS S120)是否支持新电机的接口标准(如DRIVE-CLiQ)。

机械安装匹配:检查法兰规格、轴伸长度和安装孔位是否与原设备匹配,必要时需调整机械结构。


3. 零位(编码器零点)如何校准?
     对于伺服电机的编码器零点校准,通常在驱动系统(如SINAMICS)中通过以下步骤完成:

使用TIA      Portal中的“Encoder Calibration”功能,执行“Absolute Encoder Reference Point Detection”。

根据电机和编码器类型,选择合适的校准方式(如标准校准、精确校准或带机械参考点的校准)。

确保机械负载处于可自由运动状态,避免在受力状态下进行校准。

校准完成后,将结果保存至电机数据组,并在驱动中激活。
     具体操作请参考SINAMICS系统手册或产品样本D      21.4中的相关说明 。


4. 运行中的1FT6电机是否仍可获得支持?
     是的,即使1FT6系列已停产,西门子仍为正在运行的设备提供全面的技术支持与服务,包括:

提供备件信息与替代方案咨询

技术文档与样本下载(如PM21、D21.4)

通过邮箱 siccc.cn@siemens.com      提供一对一技术支持,建议发送电机型号、序列号或铭牌照片以获取精准支持