回复:关键检测传感器冗余配置时,程序方面应有哪些考虑?

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1468
  • 精华

    8
  • 被关注

    32

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-09 08:45:53

8楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2026-03-08 22:54:34的发言 >7楼

你的思路可能只适应不太关键的应用场合。

“宁可停”对于次要场合那倒是无所谓。但是对于一些重要的工程,不是计划中的停机一次的经济损失是很大的。只要一次不是计划中的停机,管理人员就得吃蹄膀,本单位的本月奖金就完蛋(不可抗拒的自然灾害除外)。

以下是引用手机用户20230916224741在2026-03-08 21:28:41的发言 >5楼:故障安全优先,宁可...

引用5楼详细内容:

故障安全优先,宁可误报、不可漏报;宁可停、不可带故障运行。

关键节点冗余是满足系统的稳定性要求而配置的。

如是说,对实时性与稳定性要求不高的系统,可以做停机处理。

这里有一问,并联冗余数据采用规则是什么?主从如何协调。