你把P1503 = 固定值设置(比如2201),然后设置P2201 = 一个百分比的固定值,然后再看图里的P1503那个节点,是不是有对应的扭矩设定值了?如果有,说明你的r2060.2没连接上实际发送过来的数。在通讯里看有数,但在连接的点看没数,说明连的不对。要么是数据组的问题。没在同一个数据组上。