回复:请教一下,S120变频器扭矩模式可以运行,可以接收PLC发的扭矩,为什么无法输出给驱动单元啊

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-09 18:36:59

1楼

你把P1503 = 固定值设置(比如2201),然后设置P2201 = 一个百分比的固定值,然后再看图里的P1503那个节点,是不是有对应的扭矩设定值了?如果有,说明你的r2060.2没连接上实际发送过来的数。在通讯里看有数,但在连接的点看没数,说明连的不对。要么是数据组的问题。没在同一个数据组上。