现场使用G120书本型变频器,6SL3210-1PE32-5UL0 132kw使用cu240e-2dp,下面并联50台2.2kw电机,每台电机都有独立的6安断路器,由于是输送辊道顺序控制,不能中断停机,由于是24小时运行,偶尔有单台电机线圈接地对应断路器并跳闸,变频器就会报F30021,外部线路没有问题,都是独立的小电机故障,希望变频器能对F30021进行延迟执行,并联电机太多单一故障造成整体停机,对控制系统产生安全隐患,利用自身的故障重启1次,故障到启动完成需要1秒周期,无法满足现场安全工作
2026年3月11日地点安徽省贵行特钢有限公司轧钢厂
钢筋生产工艺流程十八架轧机连续轧制成材由成品轧机流出,流出线速度15米-18米,经成品启停式飞剪定尺剪切,然后由四段传送加速辊道递增多段线速拉开距离,超前输送至收集冷床裙板高低运动滑落冷床校直板,由步进冷床错位移送出去,由于都是顺序工作任何中断都将产生停机事故,中断会造成钢筋前端无法停止故障点成为堆积区域。
本人测试新型G120书本型变频器,6SL3210-1PE32-5UL0 132kw使用cu240e-2dp V4.7.10,在现场多次测试动力电源现场零地共用现场,下挂50台电机全部运行独立控制开关,在有一定的工作电流60A80A120A状态下,测试外部电机断路器出线人为短路放弧测试,单机断路器跳闸,变频器装置有响应但是运行输出无中断速度电流曲线无异常,但是电机断路器引出线人为接地放弧,变频器响应F30021故障停机,今天测试用隔离变压器二次侧给试验变频器供电,二次侧的中性点不接地,变频器接地桩接零线,测试变频器工作正常,单线手动划擦接地明显火花但是无电流,不报接地故障,不接地对地电压226v,接地后接地相对地0v,其他两相对地电压380v,工作输出三相用2P6A断路器引出两相串联5A熔断器,测试线间短路报F30001,6A断路器未跳闸熔断器完好,由于测试仅带了一台2.2kw电机运行电流1.5A,曾经测试输出大工作电流线间测试跳闸6A无故障动作,分析为工作电流过小检测三相电流偏流比例过大响应过流故障,后期考虑将几台特殊的变频器由隔离变压器供电,中性点不接地硬件屏蔽西门子变频器的接地故障,允许一定时间的单相接地工作,增加每台变频器输出线路对地电压检测,其中一相低于三相电压平均值1/3认定为接地故障,提示工作人员排查消除对于隐患。
此案例在测试试验探讨中,仅作技术探讨不做技术指导,任何借鉴都属于个人行为,本帖不负法律责任