Drive Monitor 与 6RA70 之间建立通信时,若使用 USB 转串口但显示 "no connection",可能是由于通信接口配置、硬件连接或驱动设置问题导致。根据西门子相关技术文档,以下是一些可能的原因及建议:
1.确保使用的通信方式与 6RA70 的配置一致。6RA70 支持 USS 通信和 Profibus DP 通信两种主要方式 。若通过串口连接,通常采用的是 USS 通信协议,需确认 6RA70 的 USS 参数(如 P780、P786、P783 等)已正确设置,且与 S7-200 或上位机配置匹配 。
2.检查 USB 转串口适配器是否被系统正确识别,并分配了可用的 COM 端口。部分第三方 USB 转 RS485/RS232 转换器可能不被 Drive Monitor 完全支持,建议使用西门子推荐的通信电缆(如 PC/PPI 电缆)以确保兼容性。
3.Drive Monitor 通常通过 PROFIBUS DP 接口与 6RA70 通信,需确保硬件配置中已正确安装 CBP2 通讯模板,并在 STEP7 或 Drive ES 中完成组态 。若未使用 DP 通信而仅通过串口连接,Drive Monitor 可能无法识别设备。
4.确认通信波特率、站地址(P918)和 USS 地址(如 P786)设置正确,且串口接线符合 6RA70 的端子定义(如 X300 或 X172)。
5.若使用 USS 通信,建议通过 S7-200 PLC 作为主站进行调试,利用 USS 协议库(USS_INIT、USS_CTRL 等功能块)实现对 6RA70 的控制和参数读写 。
如问题仍存在,建议参考西门子官方支持文档或使用西门子认证的通信硬件以确保连接可靠性。
我记得以前6RA70与计算机DRIVE MONITORS通讯,有两个必须的条件,第一是DRIVE MONITORS里的COM设置,必须与计算里的COM口对应。否则通不上;第二是计算机这边用9针串口连接,而不是USB,如果用USB口,那么串口与USB口转换器,一定要自带电源且输入和输出是隔离的那种。否则不好使。甚至通不上。