回复:请教一下,S120变频器的转速限值speed limit设置后,为什么最小的设定值没有生效

手机用户20220302818236

  • 帖子

    202
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2022-03-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-13 11:32:13

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2026-03-11 18:00:47的发言 >1楼

你理解的不对。看功能图:


第一,P1082是总的上下限位最大值;

第二,P1083是上限最大值;

第三,P1086是下限最大值。


你如果想要最大上限4000rpm,最小下限200rpm。应该是:

P1082 = 4000

P1083 = 4000

P1086 = 200

这样就行了。你现在的设置,为什么是650rpm?自己看图就应该明白了。这里不赘述。

我的意思是最大上限限幅应该是P1085,P1083,P1082这三个的最小值,P1083,P1082是固定值,无法设为通讯值,我就把P1085设为控制字4作为通讯下的转速上限限幅。

因为是离线,无法收到plc发的值,我就把P1085设为固定值200rpm,看看输出,结果不生效。

昨天上午问西门子官方了,今天回复我说这个只有在线才能生效,离线无法生效。