我的意思是最大上限限幅应该是P1085,P1083,P1082这三个的最小值,P1083,P1082是固定值,无法设为通讯值,我就把P1085设为控制字4作为通讯下的转速上限限幅。
因为是离线,无法收到plc发的值,我就把P1085设为固定值200rpm,看看输出,结果不生效。
昨天上午问西门子官方了,今天回复我说这个只有在线才能生效,离线无法生效。