回复:请教一下,S120变频器扭矩模式可以运行,可以接收PLC发的扭矩,为什么无法输出给驱动单元啊

手机用户20220302818236

  • 帖子

    214
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2022-03-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-13 12:09:14

6楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2026-03-11 10:05:35的发言 >5楼

P2201至P2215一共有15个可变的固定值设置,都可以自由使用。当然前提条件是,那个功能块不用的前提条件下。


P2900和P2901是两个独立的可变固定值设置,而且它的可变范围更宽。也可以使用。


对于装置里的参数,只要知道它的功能和原理,只要它支持BiCo互联,没有什么可限制使用的。什么事不要教条的去遵循。实事求是,为我所用,畅游自由王国,这才是应用技术所追求的哟。(捂脸)

谢谢指点,不过这个P2201是隐藏参数,starter在线离线都没有找到P2201这个参数,百度查找是要先打开工艺控制器,我不知道在哪里打开,咨询西门子官方,他不告诉我,说不建议打开这个控制器,让我用P2900代替P2201,但我还是不知道这个工艺控制器怎么打开