以下是引用Amir在2026-03-13 11:29:44的发言 >0楼

问题1:程序中用来计算加工周期的OB30会不会被其它优先级高的组织块中断?比方说两次OB30调用之间来一个其它OB块执行了200ms,那么OB30的计算加工周期就会不准确,这种情况该如何处理?

问题2:OB40的属性里为什么没有优先级?



问题1:程序中用来计算加工周期的OB30会不会被其它优先级高的组织块中断?

可以被更高优先级OB中断

比方说两次OB30调用之间来一个其它OB块执行了200ms,那么OB30的计算加工周期就会不准确,这种情况该如何处理?

这种情况OB30循环周期设置至少要大于200ms+本身需要执行的时间


问题2:OB40的属性里为什么没有优先级?

在通道属性里设置