回复:断路器短路故障原因有哪些?

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1483
  • 精华

    8
  • 被关注

    34

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-13 20:58:04

3楼

展开查看
以下是引用lranbing在2026-03-13 12:19:59的发言 >1楼

这个故障大概是扁铜导线折弯处回弹应力长期存在,使导线向 B 相端子侧偏移,绝缘间距被压缩。以及接线未做可靠绑扎或固定夹,未做绝缘套管 / 热缩管,长期应力下逐步靠紧。长期使用后导致短路。

看故障点,不像是松动碰触。