回复:V20变频器 怎么来设置

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23624
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-14 14:06:44

6楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2026-03-14 13:29:35的发言 >5楼

如果是运行状态,正在运行正转时,操作反向,此时电机开始斜坡制动然后过零,直接斜坡反向加速。


如果是运行正转,操作OFF1,再操作反向,电机应该停止,不会反向。

只有ON状态,操作正反转才会往复的运动。不停机。


3楼信息,来自小西。MM440时代,这个正反转控制逻辑没变。

以下是引用yming在2026-03-14 12:50:40的发言 >4楼:你这是小西给出的答...

引用4楼详细内容:

你这是小西给出的答案?

在运行状态,或OFF1(降速)状态,给出反向,它不会停止,而是从当前输出频率减速,按设定的斜率,向指定设定频率运转!

MM4时代不就是这样么?

以下是引用kdrjl在2026-03-14 11:12:56的发言 >3楼:对于SINAMICS...

引用3楼详细内容:

对于SINAMICS V20变频器,在端子控制正反转时,若在减速未完成时反向启动出现有频率但无输出的情况,通常是由于变频器处于减速过程中,尚未完全停止,此时直接反向启动会导致电机无法立即响应。


该问题可通过调整以下参数来优化:


1.  P1135:减速时间(斜坡下降时间)
适当缩短减速时间,使电机更快停止,从而减少反向启动时的等待时间。

2.  P1134:加速时间(斜坡上升时间)
可适当调整加速时间,确保反向启动时电机能快速建立转矩。

3.  P1232:直流制动使能
设置P1232 = 1,启用直流制动,可在减速过程中快速将电机停稳,避免因惯性导致的延迟响应。

4.  P1233:直流制动起始频率
设置合适的直流制动起始频率,例如5 Hz,使变频器在接近零速时投入直流制动,快速稳定电机。

5.  P1234:直流制动持续时间
设置适当的制动持续时间(如0.5秒),确保电机完全停止后再进行反向启动。


此外,确保控制逻辑中已正确配置正反转信号互锁,并避免在减速过程中立即发出反向命令。若需实现快速反向,建议在控制程序中加入“停车完成”判断,待变频器完全停止后再启动反向运行。
详细参数说明请参考《V20操作说明》。


以上信息,楼主可以参考。

“如果是运行正转,操作OFF1,再操作反向,电机应该停止,不会反向。

只有ON状态,操作正反转才会往复的运动。不停机。“

嗯?我怎么记得:

OFF1/OFF3期间,重新ON时,它会受控从当前频率按斜率向指定给定频率运转呀?(不会停止)