PLC→驱动器
控制字 1 (STW1, PZD1_TX, 0-1 字节) 详解
位 物理意义 1= 0=
Bit0 ON/OFF1 控制 运行使能 (斜坡启动) OFF1: 斜坡停机
Bit1 OFF2 控制 无 OFF2 (允许脉冲使能) OFF2: 惯性停机
Bit2 OFF3 控制 无 OFF3 (允许脉冲使能) OFF3: 快速停机
Bit3 脉冲使能 驱动器脉冲使能 禁止脉冲输出
Bit4 斜坡函数使能 启用斜坡函数 使用直接设定值
Bit5 设定值使能 (S) 位置 / 速度设定值有效 设定值无效
Bit6 禁止合闸 禁止驱动器自动接通 允许自动接通
Bit7 故障确认 清除驱动器故障状态 不动作
Bit8 正向点动 激活正向点动模式 正常运行模式
Bit9 反向点动 激活反向点动模式 正常运行模式
Bit10 控制请求 向驱动器发送控制命令 无请求
Bit11 操作模式选择 (EOPS) 选择特殊操作模式 正常操作模式
Bit12 设定值反向 位置 / 速度设定值取反 正常方向
Bit13 电动电位器升速 升高电动电位器设定值 不动作
Bit14 转矩控制模式 启用闭环转矩控制 速度 / 位置控制模式
Bit15 指令数据组选择 (CSD) 选择第二组指令数据 选择第一组指令数据
注:Bit14=1 时激活转矩控制,此时位置 / 速度设定值无效,电机行为由转矩设定值决定
位置设定值 (NSW, PZD2-3_TX, 2-5 字节)
32 位有符号整数:表示目标位置 (工程单位),如毫米、度等
数值范围:-2147483648 ~ +2147483647
精度:工程单位精度,通过工艺对象自动转换为脉冲数
物理意义:实际位置 = NSW × (测量系统比例因子)
注:在速度控制模式下,此值无效;在转矩控制模式下,此值也无效
速度设定值 (NSOLL_B, PZD4-5_TX, 6-9 字节)
32 位有符号整数:表示目标速度 (高精度工程单位)
数值范围:-2147483648 ~ +2147483647
精度:比标准 16 位精度提高约 65536 倍
物理意义:实际速度 = NSOLL_B × (p2000/1073741824),p2000 为最大速度
注:在转矩控制模式 (STW1.14=1) 下,此值无效
控制字 3 (STW3, PZD6_TX, 10-11 字节) 详解
位 物理意义 1= 0=
Bit0 转矩限幅使能 启用转矩限幅功能 (MOMRED 有效) 转矩限幅无效
Bit1 转矩限幅方向选择 正向转矩限制有效 反向转矩限制有效
Bit2 转矩限幅组选择 使用第二组转矩限值 使用第一组转矩限值
Bit3-15 保留 / 用户自定义 - -
注:STW3 是转矩限幅控制的核心,与 MOMRED 配合使用,可独立于转矩控制模式单独启用
转矩限幅字 (MOMRED, PZD7_TX, 12-13 字节) 详解
位 物理意义 说明
Bit0~15 转矩限幅百分比 0~16#4000 对应 0~100% 的最大转矩
* 注:
16#4000 = 100%,表示正向满转矩限制
16#C000 = -100%,表示反向满转矩限制
实际转矩限值 = P2003 × (MOMRED/16#4000),P2003 为驱动器参考转矩
此值仅在 STW3.0=1 时有效,与 STW3 共同决定转矩限幅功能 *
编码器 1 控制字 (G1_STW, PZD8_TX, 14-15 字节)
位 物理意义 1= 0=
Bit0~12 保留 / 用户自定义 - -
Bit13 请求绝对值周期 要求编码器发送绝对值位置 正常运行
Bit14~15 保留 / 用户自定义 - -
位置环参数 (XERR/KPC, PZD9-10_TX, 16-19 字节)
XERR (高字,16-17 字节):
16 位有符号整数:位置误差 (实际位置 - 设定值),用于 DSC 功能
范围:-32768 ~ +32767
物理意义:位置偏差 (工程单位),用于驱动器内部位置环计算
KPC (低字,18-19 字节):
16 位无符号整数:位置环比例增益,用于 DSC 功能
范围:0 ~ 65535
物理意义:位置环增益系数,决定位置控制响应速度和稳定性
注:仅在 DSC 功能启用时有效,此时位置环计算由驱动器执行而非 PLC
驱动器→PLC
状态字 1 (ZSW1, PZD1_RX, 0-1 字节) 详解
位 物理意义 1= 0=
Bit0 准备上电 驱动器电源就绪 电源未就绪
Bit1 运行就绪 驱动器准备接收指令 未准备就绪
Bit2 运行使能状态 驱动器已使能 (脉冲有效) 未使能
Bit3 故障存在 驱动器检测到故障 无故障
Bit4 OFF2 状态 OFF2 未激活 (正常运行) OFF2 激活 (惯性停机)
Bit5 OFF3 状态 OFF3 未激活 (正常运行) OFF3 激活 (快速停机)
Bit6 禁止合闸状态 驱动器被锁定 允许合闸
Bit7 报警存在 有报警但不影响运行 无报警
Bit8 设定值 / 实际值偏差过大 偏差超出允许范围 偏差在公差内
Bit9 控制请求响应 驱动器确认控制请求 未响应
Bit10 达到最大频率 / 速度 实际速度达到最大设定值 未达到
Bit11 转矩极限激活 当前达到转矩限值 未达到转矩限值
Bit12 抱闸状态 抱闸已释放 抱闸未释放
Bit13 速度极限值 3 实际速度达到速度极限值 3 未达到
Bit14 控制模式指示 当前为转矩控制模式 (STW1.14=1) 速度 / 位置控制模式
Bit15 保留 - -
注:Bit11 指示是否达到转矩限值,是转矩限幅控制的重要反馈;Bit14 显示当前控制模式,便于 PLC 监控
位置实际值 (XIST_A, PZD2-3_RX, 2-5 字节)
32 位有符号整数:反馈当前实际位置 (工程单位)
数值范围:-2147483648 ~ +2147483647
物理意义:当前位置值 (单位取决于编码器类型和参数设置)
内容结构:低 n 位为细分精度,剩余位为脉冲计数 (绝对值编码器为位置值)
速度实际值 (NIST_B, PZD4-5_RX, 6-9 字节)
32 位有符号整数:反馈当前实际速度 (高精度工程单位)
数值范围:-2147483648 ~ +2147483647
物理意义:实际速度值 = NIST_B × (p2000/1073741824),p2000 为最大速度
状态字 3 (ZSW3, PZD6_RX, 10-11 字节) 详解
位 物理意义 1= 0=
Bit0 转矩限幅激活确认 转矩限幅功能已激活 (STW3.0=1) 转矩限幅未激活
Bit1 转矩限幅方向指示 当前限制正向转矩 当前限制反向转矩
Bit2 DSC 功能激活确认 DSC 功能已激活 DSC 功能未激活
Bit3-15 保留 / 用户自定义 - -
注:ZSW3 提供转矩限幅和 DSC 功能的状态确认,是 PLC 监控驱动运行模式的重要反馈
转矩实际值 (MIST, PZD7_RX, 12-13 字节) 详解
位 物理意义 说明
Bit0~15 转矩实际值百分比 0~16#4000 对应 0~100% 的最大转矩 (正 / 负)
* 注:
实际转矩值 = P2003 × (MIST/16#4000)
正值表示正向转矩,负值表示反向转矩
此值反映驱动器当前实际输出的转矩大小,用于监控和闭环控制 *
编码器 1 状态字 (G1_ZSW, PZD8_RX, 14-15 字节)
位 物理意义 1= 0=
Bit0~12 保留 / 用户自定义 - -
Bit13 绝对值位置有效 编码器已发送有效绝对值位置 绝对值位置无效
Bit14~15 保留 / 用户自定义 - -