恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-03-15 18:23:08
37楼
电源模块F30062故障不能复位,前两次是送修的,F30062故障能不能用starter调试软件在线复位?
是不是到现在还没明白,旁路接触器是做啥用的?
旁路接触器就是用于电容器组预充电回路,充电完成,短路充电限流电阻的接触器。防止工作运行时,工作电流流经充电电阻!
这个旁路接触器和充电限流电阻是在一起的。书本型小功率(40kW以下)的,功率模块,电机模块中都会存在电容器组。
就有对应的预充电回路(包含旁路接触器和限流电阻);包括在接口模块(AIM)
若电容器组在直流回路的分路上,也叫做分路接触器。
大功率的则使用晶闸管整流,它不需要这些限流电阻和旁路接触器。
旁路接触器并非只使用一路触点,它也可以是多路并联的。
故障有可能是触点烧蚀失效,也可能是接触器线包出问题(现象是听不到充电完成的咔哒声);一旦损坏,运行的工作电流将流经限流电阻。导致烧红、烧断。
这类故障,常常是驱动系统的供电电源问题。例如,系统前端,常常直接断电。
因为,这种短路接触器总是工作在上电初始(充电);往往设计成由主电源供电。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主