两台800kW中频炉由一台1250KVA变压器供电,其中一台中频炉启动后,电脑等设备插上电以后立即烧毁;
查看配电系统接地方式,变压器没有副边输出没有接地,配电柜外壳通过较细导线连接到到扁铁打入柜体地面大地大约一米深,没有接到厂房钢结构上;
分析思路如下,主要是两种方法,接地处理和滤波器使用:
1、接地不良,柜体的接地线实际并不是良好接地,如果电脑设备用的地线和这根接地不良的地线连接到一起,如果这根地线和大地之间阻抗很大,
那么中频炉产生的高次谐波无处释放就从电脑等设备地线串入;解决措施在接地方面是使用扁铁或者使用石墨接地极做良好接地;
2、没有谐波处理电路,没有什么专门的有源无源滤波器用来消除谐波;
3、零线谐波造成,变压器中性点必须要接地,零线必须重复接地,中频炉独立接地,并做好接地网,变压器的接地和中频炉的接地保持距离;
零线上的奇此谐波叠加导致单相电压出现异常;
具体分析接地不良地线是如何影响用电设备的?此回路是如何形成的?
如果想要用无源滤波器RC串联吸收电网侧的奇次谐波,这个滤波电路该如何设计?