14楼







今天隔离变压器到了,正式进行测试,为了不影响生产,先把最后一个不影响生产的变频器改造供电,150kva变压器试验送电40A断路器跳闸,调整为63A断路器试验送电正常,各项参数电压比例都正常,转换为350A断路器供电,输出侧供给变频器中性点不接地,使用IT系统工作模式,变频器外部测试相线接地,有火花无电流变频器运行正常无报警,测试独立电机侧两相短路,分路开关保护跳闸,变频器内部报警响应,但是运行不中断,目前使用正常,夜间12小时无异常,第二天早上停机时间将隔离电源并联接入另一台变频器,测试变压器电流温升,后续有操作持续更新