恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-03-17 20:12:44
1楼
我们在落地镗铣床滑枕补偿上使用过,该软件用于从 NC 变量列表(.XML)生成 STEP 7 可导入的数据块(DB),解决 FB2/FB3 等 NC 访问块中变量地址手动填写易错的问题。
简述操作流程:打开 NC-VAR Selector,选择对应 NC 系统版本,File → Read NC-Var list → 选择机床导出的 .xml 文件;勾选需要监控的 NC 变量;选择目标 PLC 类型(S7-300/400/1200/1500),生成 .awl/.db 文件;最后一步,博途导入:在 TIA Portal 中通过"外部源文件"导入生成的 DB。
你说的两种方式,本人不确定,以上是我们经常使用的方式。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主