回复:子程序或者库程序使用累加器

Sykblue

  • 帖子

    585
  • 精华

    2
  • 被关注

    55

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-06-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-19 08:19:00

18楼

展开查看
以下是引用阳春节拍在2026-03-15 15:25:06的发言 >17楼

通常使用ac的建议是:

1,先赋值后使用,这是基操,除非你能确定ac里之前放的什么(留意好自写程序就行,系统库多数都内置有保存恢复程序段)。

2,不要让ac的数值传递的太远,当前功能段有不超过两屏幕的程序量有赋值,以防止自己搞混淆。

3,中断程序与普通程序使用的不是同一组ac,不用担心互相干扰,也不能利用ac进行数据互传。由于中断的不可预测性,中断程序间别用ac互传数据。

你的意思是虽然子程序或者主程序使用AC0了,中断程序也使用AC0了,但是两个AC0虽然重名,但实际不是一个是吧?

利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9330条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。