5楼

CB1241在v1.0.0这个固件,读是有点问题,但是写没问题,升级到v1.0.2之后亲测没问题没有问题,master的使能尽量用commload的done做第一次触发并上其他轮询条件,西门子485通讯我还是比较建议用轮询,不要用系统脉冲,也不要用沿,截图是CM1241测试过换成CB1241一样行