功率半导体的选型都是有安全裕量的,风扇的启停顺序只是个形式而已,版本不同可能会有不同,至于什么时候启动,什么时候停止,对于设备是没有影响的。
有的习惯在散热器温升达到阈值再开风机,完全就是画蛇添足,只要是设计上风机,带载到额定肯定会要启动风机的,个人认为早开比晚开好,晚关比早关好。除非你75KW的设备带7.5KW。
现在新的版本的应该比较智能了吧。
从前的可不行,运行启动,风扇ON,OFF结束就停;结果实际工况是3分钟运行,半分钟换夹具,重新启动往往是负载最大时;造成过热故障。修改参数P0295,延时风扇2-3分钟停。保持散热。
现在内部有了更多的传感器,应该没问题了。就是别干完活,立即断电。