回复:四个功率单元的G130的风扇不转

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23624
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-03-19 12:13:57

6楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2026-03-19 11:21:42的发言 >5楼

功率半导体的选型都是有安全裕量的,风扇的启停顺序只是个形式而已,版本不同可能会有不同,至于什么时候启动,什么时候停止,对于设备是没有影响的。

有的习惯在散热器温升达到阈值再开风机,完全就是画蛇添足,只要是设计上风机,带载到额定肯定会要启动风机的,个人认为早开比晚开好,晚关比早关好。除非你75KW的设备带7.5KW。

现在新的版本的应该比较智能了吧。

从前的可不行,运行启动,风扇ON,OFF结束就停;结果实际工况是3分钟运行,半分钟换夹具,重新启动往往是负载最大时;造成过热故障。修改参数P0295,延时风扇2-3分钟停。保持散热。

现在内部有了更多的传感器,应该没问题了。就是别干完活,立即断电。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8227条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。