回复:聊一聊西家产品的使用问题

村上种树

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    43
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2011-07-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2026-03-19 13:02:56

6楼

展开查看
以下是引用yming在2026-03-19 11:39:40的发言 >2楼

产品使用问题?没啥说的,就是去读产品使用说明书!读产品手册!读参数手册!

从头看到尾!包括声明、使用范围:温度、海拔、震动等等。

从事编程的,要看系统操作手册、LAD手册、SLC手册、FBD手册

从事驱动的,要看产品手册、参数手册。

不仅要看,对于有疑问的,还要逐一上机试试。看看自己的理解是否正确。

在TIA博图系统中,要学会充分利用“帮助”!它几乎每个操作点,名词都有比较详细的说明,解释。

但要真正理解西门子这套控制系统,还得是读手册;要想精进,就的去买西门子大咖写的那几本书。

对于习惯其他厂家产品,初次使用西门子产品的来说,常常会带着原有的思维来看西门子的控制系统。总想按照原有的习惯做事儿。这就容易“张冠李戴”、常常碰壁,不得要领。

当然了,读手册也是有些技巧的(就像使用AI)。

例如:驱动参数手册,几千个参数,你能记得过来么?

而实际上,要去看后面的《功能图》,才发现原来驱动的系统功能是与大学的《自动化原理》课程所教的,一摸一样!它不过是一些功能块搭出来的。所有参数互联,和FBD编程没啥两样!

一旦理解、明白了。一通百通。

说句老实话。现在的快速发展,也带来一种不好的风气;就是“速食”;知识的碎片化,系统性很差!许多人不能沉下心来,得过且过。要想成为“大咖”,这样是不行的!

我使用西门子各类产品廿多年,几乎没打过热线。为啥?

因为,支持热线只能告诉你官方的一般解决方案。而实际上,往往遇到的是有关又无关的EMC问题,超范围使用的问题。

这类问题,打热线没用。上论坛(详细描述,有各行各业实践经验的人多),找小西AI。(查参数找问题最佳。)

西门子系统的严谨性,我早都领教过了。例如某次,控制器一会好,一会儿不行。上本论坛一问,说可能是电源问题。看手册写着电压范围 22.8 - 28.5V,实际测量,22.7-23.8V波动。难怪了。通过这次,就证明了西门子的产品标注的都是经过严格测试的,不像别家产品有那么大的冗余。(24V+/-10%)


大师说的理没错,手册肯定能解决99的问题,首先并不是所有的工程师都拥有很多空闲时间来学习,其次有时间的也不一定会用来学习,能够持续不断的学习已经是一个很了不起的人了。

实际的应用中,PLC的故障相对来说还是极低的,能被维护的工程师遇到的就更少了,有些甚至没有系统的学习过,自动化本身涉及的知识又特别广,谁敢说能解决所有问题。

 支持热线为什么难打,如果打了解决不了问题,谁还会去打这个电话?热线电话的TOP问题不就是用户最困惑的点吗?这就是最好的答案,TOP问题解决了,效率提升,服务上去了,不好吗?

不能老是说你要好好学习,答案都在书里。为什么会出现快餐文化和AI小西,最小的付出解决最大的问题就是最佳答案。

问题很多,求解。