一直上这个bbs ,发现很少有人关注做用户自定义画面。可能大家接触单机的
比较多,如果,机床为840D 系统和多种plc 系统组成的组合机床,用户自定义
画面必不可少。这里将我总结的经验告诉大家
第一种方法:HMI ADVANCED 软件中生成
步骤:1、建立配置文件,配置文件的名称系统已经指定,不过也可以修改。
比如,在“参数”菜单下要调用一个用户自定义画面。我们可以进入HMI_ADVANCE 软件的安装目录,打开目录HMI_ADV,里面有一个PARAM.INI 文件。
文件的最后一段指定了用户自定义画面的配置文件名称。
2、在用户循环或标准循环中建立此文件(Param.COM)
文件内容如下:
//S(Start)
HS7=("Example", ac7, se1)
PRESS(HS7)
LM("Form1")
END_PRESS
//END
//M(Form1/"Cycles")
HS1=("")
HS2=("")
HS3=("")
HS4=("")
HS5=("")
HS6=("")
HS7=("")
HS8=("")
VS1=("")
VS2=("")
VS3=("")
VS4=("")
VS5=("")
VS6=("")
VS7=("")
VS8=("")
... ;Methods
//END
重新起动,结果大家试了以后就知道了。具体画面中要做什么内容,参考,
资料CD 的 BEI 这一章。
标准循环目录 F:\HMI-ADVANCED\DH\CTS.DIR。