以下是引用Sykblue在2026-03-19 08:19:00的发言 >18楼

你的意思是虽然子程序或者主程序使用AC0了,中断程序也使用AC0了,但是两个AC0虽然重名,但实际不是一个是吧?

以下是引用阳春节拍在2026-03-15 15:25:06的发言 >17楼:通常使用ac的建议是...

引用17楼详细内容:

通常使用ac的建议是:

1,先赋值后使用,这是基操,除非你能确定ac里之前放的什么(留意好自写程序就行,系统库多数都内置有保存恢复程序段)。

2,不要让ac的数值传递的太远,当前功能段有不超过两屏幕的程序量有赋值,以防止自己搞混淆。

3,中断程序与普通程序使用的不是同一组ac,不用担心互相干扰,也不能利用ac进行数据互传。由于中断的不可预测性,中断程序间别用ac互传数据。

9楼也说了。

我11楼也准备说,就是这个意思。