回复:请教:恒压供水遇到的问题?

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4267
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2006-01-04 08:46:50

0楼

是不是你的压力变送器安装和水泵非常近?那样有可能水泵的出水形成很大的冲击,造成信号波动非常大.还有,变频器和水泵电机连接时,启动变频器则电机则有电流通过,输出电流有大的干扰.你查一下线看看.最好信号线用屏蔽线,动力和信号线分线槽布置.若还不行,则把变频器到电机的动力线也换成屏蔽线.